    Bảo trì hệ thống pccc là giai đoạn Xác minh và làm mới khả năng sử dụng của hệ thống pccc và báo cháy, trong tầm nhìn của phần lớn thì đây là bước đà không quá cần thiết, có thể vài năm thực hiện 1 lần, nhưng chính vì sai lầm như vậy nên Việt Nam luôn là 1 trong những nước chịu tác động khủng khiếp nhất khi xảy ra hỏa hoạn vì hệ thống pccc và báo cháy ít khi phát huy được tác dụng
    Quy trình bảo trì hệ thống pccc và báo cháy yêu cầu quốc tế


    Khi phát sinh hỏa hoạn, hệ thống pccc và báo cháy chính là con đường khiến hư hỏng người và tài sản giảm xuống mức thấp nhất, do đó, việc bảo trì hệ thống báo cháy và pccc để hệ thống này luôn hoạt động mượt mà là công việc cực kỳ lưu tâm. Ngày nay ở Hà Nội có rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo trì hệ thống pccc và báo cháy, nhưng số nhỏ trong số đó đáp ứng theo các tiêu chuẩn thế giới nên khi nảy sinh "bà hỏa" không tránh khỏi các thiệt hại phát sinh không đáng có.
    Bài viết này công ty Phương Nam, nhà cung cấp nổi tiếng trong ngành nghề thiết bị camera an ninh và báo cháy báo động xin mang đến cho người dùng và quý độc giả chi tiết về giai đoạn bảo trì hệ thống pccc và báo cháy theo định mức toàn cầu đảm bảo nhất hiện nay trên quốc tế.

    [*]Xác minh hệ thống bơm cứu hỏa:

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - Kiểm tra bơm cứu hỏa

    1, Nhận định tình trạng hoạt động của tủ điều khiển các máy bơm cứu hỏa:
    - Nhận định đèn báo pha : để test xem nguồn 3 pha vào có bị mất pha không .
    - Đèn báo quá tải: để test xem máy bơm có bị quá nhiệt hay quá tải không.
    - Xác minh đồng hồ volt, ampe: xem giá trị điện áp nguồn vào có đủ không.
    - Kiểm tra chế độ hoạt động của tủ (luôn ở chế độ auto).
    - Kiểm tra CB tổng + CB điều khiển máy bơm: xem các CB có sự cố khác thường không, CB luôn ở trạng thái ON.
    - Rơle trung gian + Delay timer: test xem các tiếp điểm có đóng ngắt tốt không.
    - Nhận định bộ sạc bình tự động: giá trị điện áp AC vào và nguồn DC ra bình.

    2, Nhận định các máy bơm cứu hỏa:
    A, Máy bơm điện + máy bơm bù áp:
    - Xác minh trạng thái của máy bơm: có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, Xác minh xem máy có bị rò điện không.
    B, Máy bơm dầu điêzen: có bị quá nhiệt không, tốc độ quay có bình thường không, có tiếng kêu lạ không, Xác minh xem máy có bị rò rỉ nước không?
    - Nhận định tình trạng rò rỉ dầu nhớt của máy.
    - Kiểm tra bình đề: volt bình, mực nước bình, các cọc tiếp xúc, tình trạng rò rỉ của bình.
    C, Nhận định các đường ống cứu hỏa chính dẫn lên các tầng:
    - Xác minh các van khóa đường đường ống dẫn nước chính cấp cho các tầng.
    - Kiểm tra các đường ống chính cấp nước cho các tầng có bị rò rỉ không.
    - Nhận định đồng hồ đo áp lực nước.
    - Nhận định và bảo trì hệ thống báo cháy tự động và pccc có vòi phun nước cứu hỏa ở các tầng.

    [*]Nhận định hệ thống trung tâm báo cháy

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - Kiểm tra trung tâm báo cháy

    A, Các thông số:
    - Áp suất bình FM200
    - Thông số bình Ắcquy
    B, Chi tiết:
    - Mở tủ điều khiển pccc FM200.
    - Cắt nguồn xoay chiều cấp nguồn cho tủ điều khiển FM200 hoặc off CB cấp nguồn cho tủ điều khiển.
    - Kiểm tra nghe tiếng Bíp trong tủ điều khiển.
    - Đo Kiểm tra thử công suất ắcquy phải cung cấp ít nhất 15 phút.
    - Kết nối nguồn AC lại cho tủ điều khiển PCCC FM200.
    - Kiểm tra ghi lại thông số áp suất hiển thị trên đồng hồ.
    - Áp suất trên đồng hồ phải là xấp xỉ 24 bar.
    - Để bảo vệ cho hệ thống báo cháy không bị xả khí ra ngoài khi Xác minh thì bắt buộc van kích hoạt của bình FM200 phải được tháo ra ngoài trước khi tiến hành Nhận định thử thiết bị.


    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy

    - Mở van ra khỏi đầu nối van điện từ kích hoạt, ra khỏi bình FM200.
    - Chú ý rằng bắt buộc van phải tháo rời khỏi vị trí đấu nối trước khi tiến hành.
    - Sử dụng thiết bị để tạo khói vào trong đầu cảm biến thứ nhất.
    - Kiểm tra hai đèn màu đỏ trên cảm biến và đèn nhấp nháy trong tủ điều khiển có hoặc không có.
    - Nhận định bằng cách kích hoạt đầu báo nhiệt thứ hai và Nhận định đèn báo và chuông trong tủ điều khiển còn hay bị tắt.
    - Xác minh bao lâu thì đèn sáng nhấp nháy bên ngoài kèm với chuông được kích hoạt từ khi đầu báo khói và nhiệt được kích hoạt.
    - Nhận định bao lâu thì thì bình FM200 có đèn báo đã kích hoạt trên tủ điều khiển. nghe tiếng kêu tách từ van kích hoạt.
    - Chú ý rằng ta chỉ nghe tiếng tách từ van kích hoạt nhưng không xả khí do chúng ta đã mở van điện từ kích hoặt từ trước.
    - Nhận định nút xả bằng tay.
    - Nhấn nút Reset trong tủ điều khiển để tắt chuông.
    - Gắn van kích hoạt vào lại vị trí cũ.
    - Đợi 15 phút và đảm bảo rằng khói trong các thiết bị đã hết và trong phòng server không còn khói.
    - Mở nắp chụp của các đầu báo khói và nhiệt để làm sạch bụi các cảm biến.
    - Chắc chắn rằng các đèn led trên cảm biến là sáng và nhấp nháy chậm.
    - Kiểm tra đèn báo lỗi trong tủ điều khiển không còn và tất cả các đèn đang vào vị trí sẵn sàng

    [*]Đưa toàn bộ hệ thống vào chạy thử

    [​IMG]
    Bảo trì hệ thống pccc và báo cháy - chạy thử hệ thống


    - Sau khi hệ thống chạy thử sẽ test điểm các đầu báo khói để kiểm soát và làm quen khả năng sử dụng của hệ thống.
    - Bàn giao và chỉ thị lại cho cá nhân có thẩm quyền tại địa điểm để quản lý và kiểm soát toàn bộ hệ thống.
    - Bàn giao hệ thống báo động vận hành trơn tru sau khi bảo trì.
    - Chỉ thị cho thành viên phụ trách đại diện và kiểm soát thiết bị toàn bộ công ty.
    - Hoàn tất bản vẽ và hồ sơ bố trí thiết bị.
    - Lập biên bản Kiểm tra và bàn giao toàn bộ hồ sơ.

    Trên đây là quy trình Kiểm tra, bảo trì hệ thống pccc và báo cháy theo bắt buộc quốc tế, rất mong chuyên mục đã cung cấp kiến thức cần thiết và cái nhìn chuẩn mức về tầm cần thiết của việc bảo trì định kỳ hệ thống báo cháy và pccc theo tiêu chuẩn.
    Mọi chi tiết vui lòng liên hệ CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ PHƯƠNG NAM
    Miền Bắc: 0942 942 565
    Miền Nam: 0968 737 424
    Cảm ơn quý khách và các bạn đã quan tâm. Rất mong sẽ có dịp được hợp tác với quý khách và các bạn trong một tương lai gần
    Source: phuongnamco.net/news/Giai-phap/Quy-trinh-bao-tri-he-thong-bao-chay-va-pccc-tieu-chuan-quoc-te-216/